腾辉钢铁

腾辉钢铁

13880491380
028-84832482
18048052187
您暂无未读询盘信息!

多叶排烟口与正压送风口的特点,四川不锈钢风管厂家为您介绍

作者:admin     发布日期: 2019-06-27     二维码分享

在很多的餐厅必然会设置排烟口进行通风设计处理。因为穷排烟系统繁多,很多人都不清楚各种类型之间有什么区别,也就不容易选择到非常适合自己的产品。针对于此四川不锈钢风管厂家为您介绍这两种排烟系统:多叶排烟口与正压送风口的特点。

多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点:板式排烟口一般应用在走道或防烟前室,无窗房间的排烟系统的排烟口处,可以吊装在天花板上或安装在侧墙;

多叶排烟口一般安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。当排烟风机负担两个或两个以上防烟分区时,排烟风机的排烟量为只**两个防烟分区同时排烟的风量;

当负担一个防烟分区的排烟时,排烟风机的排烟量应满足一个防烟分区的排烟量,且单台风机小排烟量不应小于7200m/h;选择排烟风机时,应附加漏风系数10%~20%。

走道一般采用竖向布置的机械排烟系统,房间一般按防烟分区设置机械排烟系统。一个机械排烟系统可以负担多个防烟分区,但所负担的防烟分区不宜分布在不同防火分区。如果确需跨越防火分区,需要采取有效的防火措施。

四川不锈钢风管


当防火分区的独立的排烟系统穿越其他防火分区时,应设280℃能自动关闭的防火阀。竖向穿越防火分区时垂直风管应设在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设280℃能自动关闭的防火阀。应合理组织排烟气流与机械加压送风的气流,并尽量考虑与疏散人流方向相反。

当不能达到上述要求时,应**排烟口与附近的安全出口沿走道方向相邻边缘之间的小水平距离不应小于1.5m机械排烟系统宜与通风、空气调节系统分开设置。当有条件利用通风系统进行排烟时,应做好可靠的防火安全措施,并**系统的风量能满足排烟量要求。

独立的机械排烟系统完全可以作平时通风换气使用。车库宜按每个防烟分区设置独立排烟系统。每个防烟分区内必须设置排烟口,排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,并应在储烟仓内。排烟口应在该防烟分区的居中位置,并应与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的小水平距离不小于1.50m,排烟口距该防烟分区远点的水平距离应不超过30m,设在顶棚上的排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.00m,排烟口常闭,并应设手动、自动开启装置。手动开启装置的操作部位应设置在距地面0.8~1.5m处。

四川不锈钢风管


火灾时由火灾自动报警装置联动开启着火区内的排烟口,排烟口、排烟阀应与排烟风机联锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机即能启动。对车库等处平时排风与火灾排烟合用一个风口时,风口可设置成常开型,排烟风机应设置手动和自动开启装置。

当发生灾情时所设置的排烟口也能启动,对现场危险降低一点。今天的内容就介绍到这里。感谢您对四川腾辉钢铁有限公司的访问!更多资讯:http://www.sctenghui.com/